塑料窗应进行复验的性能指标是:[2009-51 ]
A甲醇含量、抗风压、空气渗漏性
B甲醛含量、抗风压、雨水渗漏性
C甲苯含量、空气渗透性、雨水渗漏性
D抗风压、气密性能、水密性能
正确答案 : D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。5·1-3门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:①人造木板的甲醛释放量 ...
-
下列哪项不属于门窗工程安全和功能的检测项目?[2005-53 ]
A平面变形性能
B抗风压性能
C气密性能
D水密性能
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。5-1-3门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:①人造木板的甲醛释放量。②建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。
...
-
建筑外墙金属窗、塑料窗施工前,应进行
的性能指标复验不包括下列哪一项?[2012-47]
A抗风压性能
B气密性能
C保温隔热性能
D水密性能
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。5·1-3门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:①人造木板的甲醛释放量。②建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压 ...
-
验收门]窗工程时,不作为必须检查文件或记录的是下列哪项? [2005-45 ]
A材料的产品合格证书
B材料性能检测报告
C门窗进场验收记录
D门窗的报价表
正确答案D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。6-1-2门窗工程验收时应检查下列文件和记录:①门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。②材料的产品合 ...
-
斩假石表面平整度的允许偏差值,下列哪
个是符合规范规定的?[2003-49]
A2mm
B 3mm
c4mm
D5mm
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-4-8装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表11 –2的规定。
...
-
保证抹灰工程质量的关键是:[2007-43 ]
A基层应做处理
B抹灰后砂浆中的水分不应过快散失
C各层之间粘接牢固
D面层无爆灰和裂纹
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-2-4各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。
...
-
不属于装饰抹灰的是下列哪项?[2005-44]
A假面砖
B面砖
干粘石
D斩假石
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4.1.1本章适用于一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。一般抹灰包括水泥 ...
-
因资源和环境因素,装饰抹灰工程应尽量
减少使用:[2007-45 ]
A水刷石
B斩假石
干粘石
D假面砖
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。43·1条文说明:水刷石浪费水资源,并对环境有污染,应尽量减少使用。
...
-
般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差,下列哪个是符合规范规定的?[2003-48)
A 1mm
B 2mm
c 3mm
D4mm
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-2·10—般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表1-1的规定。
...
-
抹灰工程施工中,下述哪项做法是准确的?[2012-46]
A水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰应抹在水泥砂浆层上
B水泥砂浆不得抹在混合砂浆层上,罩面石膏灰应抹在水泥砂浆层上
C水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上
D水泥砂浆不得抹在混合砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上
正确答案: ...
-
抹灰层出现脱层、空鼓、裂缝和开裂等缺陷,将会降低墙体哪个性能?[2011-45 ]
A强度
B整体性
抗渗性
D保护作用和装饰效果
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-2·4条文说明:抹灰工程的质量关键是黏结牢固,无开裂、空鼓与脱落。如果黏结不牢,出现空鼓、开裂、脱落等缺陷,会降低对墙体 ...
-
般抹灰工程中出现的质量缺陷,不属于主
控项目的是:[2006-51 ]
A脱层
B空鼓
C面层裂缝
D滴水槽宽度和深度
正确答案D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)4-2-4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
...
-
水泥砂浆抹灰施工中,下述哪项做法是不
准确的?[2006-49]
A抹灰应分层进行,不得一遍成活
B不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取加强措施
c当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施
D抹灰工程应对砂浆的拉伸黏结强度和聚合物砂浆的保水率进行复验
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018) ...
-
关于装饰抹灰工程,下列哪项表述正确?
[2008-47]
A当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施
B抹灰工程应对砂浆的拉伸黏结强度和聚合物砂浆的保水率进行复验
c抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝
D装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB ...
-
关于一般抹灰工程,正确的是[2010-47 ]
A当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施
B不同材料基层交接处抹灰时可采用加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm
C抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许有少量裂缝
D用直角检测尺检查抹灰墙面的垂直度
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—201 ...
-
抹灰前的基层处理,下列哪条是正确的?[2004-45 ]
A抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿
B抹灰前基层表面应刷一层水泥砂浆
C抹灰前基层表面应刷一层水泥素浆
D抹灰前基层表面应刷一层普通硅酸盐水泥素浆
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-2·2抹灰前基层表面的 ...
-
水泥砂浆抹灰层的养护条件是处于:[2009-30,2008-46 ]
A湿润条件
B干燥条件
c—定温度条件
D任意的自然条件
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-10各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。 ...
-
抹灰层有防潮要求时应采用: [2009-49 ]
A石灰砂浆
B混合砂浆
C水泥砂浆
D防水砂浆
正确答案D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-9当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
-
关于抹灰工程的说法,错误的是:[2013-46]
A墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同
B水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上
C罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上
D抹灰前基层表面应洒水湿润
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-8室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用 ...
-
为防止抹灰层起鼓、脱落和开裂,抹灰层总厚度超过或等于下列何值时应采取加强措施?[2009-50,2007-44 ]
A35mm
B 25mm
c20mm
D15mm
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。4-1-4抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1抹灰总厚度大于或等于35mm 时的加强措施;2不同材料基体交接处的加强措施。
...